Punktschweißgerät = Stromkreis 25 A -Absicherung

Verfasst: Mi 23. Mai 2007, 23:27
von Erwin
Hallo ztusammen :icon_smile:



Nun wollte ich mir ein Punktschweißgerät von nem Kumpl Holen ,

Spricht er von einer Stromkreisabsicherung = 25 A, hab aber nur 16 A !

Hätte voll gepaßt Blechdicke 2 + 2 mm schade .



Kauf mir morgen von Lorch das WIG-Schweißgerät HT 180 und Geübt wird bei der Richtbankbastlerei !



Gruß Erwin

Verfasst: Do 24. Mai 2007, 09:29
von 69ShelbyGT500
Wo ist denn Dein nächster Strom-Unterverteiler ???



Daraus kann man ziemlich einfach die 25 Amp. rausholen. Ich denke aber Du würdest da sowieso Drehstrom benötigen; also Schweissgerät mit 32Amp. CEE-Stecker. Dafür benötigst Du dann einen Kabelquerschnitt von min. 2,5.





Früher wurden die einfachen Kabelquerschnitte von 1,5 mit 16 Amp. abgesichert. Bei 230V heisst dies eine Belastung von 3680 Watt. Reicht für Zimmer uns manchmal sogar für ganze Wohnetagen aus ( wenn nicht einer auf die Schnapsidee kommt im Sommer eine Klimaanlage mit 2500 Watt zusätzlich zu seinem 2-Plattenkocher anzuschliessen ).



Heute darf bei gleichem Querschnitt sogar nur noch mit 10 Amp abgesichert werden; also max. 2300 Watt.